紡織空調作為用水大戶,其運行管理對節約用水和節能十分重要,供水系統管理的主要任務是節約用冷和節約用水,主要分為如下兩個方面:* ~- }' J8 j: p; M9 C7 c# @
' Y& w b! u. t4 I# v S
一、供水
% I, G( m& R- i' r7 ]$ u1 r, @7 |0 B1.空調冷凍水系統運行管理 ) l, e- @& [0 B- W* I. e
在使用冷凍水降溫時,應對全廠空調冷凍系統進行統一協調,確定哪些臺套空調采用冷凍水,哪些采用循環水。并合理確定冷凍水供水量和供水溫度,適當提高冷凍水的供水溫度,提高制冷機的能效比。并應根據空調室冷凍水用量和壓力要求確定采用冷凍水直噴,還是采用空調室設冷凍水噴淋泵。一般冷凍水系統較大時,應在空調室設冷凍水噴淋泵,系統較小時,可采用冷凍水直噴的方式。在使用冷凍水降溫時,一方面應盡量減少冷凍水的跑、冒、滴、漏現象,另一方面應嚴禁在空調室水池進行補水,補水應在冷凍站回水池統一補水,以防止過多補水造成冷量損失。做好冷凍水供回水管的保溫措施,減少輸送過程中跑冷。
1 V; J3 o5 Q, u$ q! S: b$ j0 B1 V; i; [9 h
2.井水管理 * j( l( Y8 }( k+ u
由于深井水的采用越來越受到限制,因此在采用深井的企業,應對深井水的運行管理高度重視,在夏季采用深井水降溫時,應將經細紗、精并粗車間使用后的深井水,統一送至前紡車間、絡筒、布機車間循環使用,最后可用于補充消防補水、沖洗廁所、沖灑道路、綠化用水。在其它季節采用深井水供水時,應使其充分循環使用,盡量減少深井水的開采量。在采用深井水進行噴淋降溫時,不宜采用深井水直噴的方式,應在空調室設深井水噴淋水泵,以降低深井水泵的揚程,并應采用兩級噴水室進行噴淋,最大限度利用深井水的冷量。8 p7 ^. }* A/ y1 W, `0 S9 ]4 D
- G4 F% [, m Q
3.自來水系統管理 - V& ]+ a4 b0 P$ _5 p
在采用自來水作為補充水時,應注意自來水僅能作為空調系統的補充水,并無降溫作用,此時應盡量做好空調室防止泄漏的工作,減少自來水的補充水量,降低運行水費。
+ U8 C; Y+ _- p$ E0 j/ H4 E) q+ D4 B
$ l5 I' a( C6 O: s% j |
|