2. 紡織空調變頻器選擇要點
& g/ _' i5 G; w3 Q從紡織空調節能角度出發,選擇變頻器時應注意以下幾點。
) Z( ]: U% u4 q( H+ S+ k. T( @: N, q0 o9 U
(1)變頻器功率和電動機功率值相當時最為合適,以利變頻器在較高的效率下運行。在變頻器功率分級與電動機功率分級不相同時,選擇變頻器的功率應略大于電動機的功率,并應盡可能和電動機的功率接近。
, [3 \% G# _# V) Y1 M0 u' T) y# F$ y: z
(2)由于紡織空調除塵的調速特點,電機啟動、調速緩慢,設計選擇時,不需要采用功率大一級的變頻器,以免造成一次性投資增加,運行效率下降的效果。
$ s; S9 d! w' [" X
3 ^$ G! Y6 `5 E# B+ n) f! P- ](3)當風機水泵實際配備功率有富余時,可以考慮選用功率小于電動機功率的變頻器,但要注意風機的啟動特性,避免瞬時峰值電流是否會造成過電流保護動作。; M$ \4 Y* m1 B/ f) S+ x
2 | C) i" Q, ^( X
(4)對于需要長期處于低頻工作狀態的變頻器,應核對變頻器的容量。例如空調送風機變頻器,由于冬季空調送風量減少,風機運行速度較低,變頻器可能長期處于35Hz以下運行,這是需要核對變頻器的容量是否滿足要求。0 C: m3 Z9 u5 y2 k
. ~- e4 o) ~4 _- N) G- _5 q, F9 z
(5)由于變頻器的容量一般是按4極普通電動機的電流值進行設計的,而6極以上電機和變極電機的額定電流大于4極電動機,因此在風機水泵的電動機不是4極時,就不能直接依據電動機的容量來選擇變頻器,這時應校核變頻器的額定輸出電流是否滿足電動機的額定電流。紡織空調除塵風機多數采用6極或6極以上電動機,這一點非常重要。+ _+ p) g l* Y/ D z
R+ n7 N" W5 o; g' S
(6) 紡織空調變頻器應用環境。由于在紡織廠的飛花、棉塵較多,因此空調室內的電控箱里安裝的變頻器不可避免的會進入廢棉、棉塵,堵塞變頻器散熱風道和散熱器、引起變頻器過熱、過載,因此在設計和選型時需要考慮變頻器對棉花、毛等雜質的防護性能。# C/ d2 v) @( W9 z6 J3 Z
; z) i8 q+ B. D4 s5 {- l( c' e |