/ y0 W& v$ ]6 `$ U) v13.1 原成品倉庫的設置和安全管理
( N+ ?, A5 C( g) P; E0 V" v" D' R: l13.1.1 企業的原料、成品倉庫(包括露天倉庫或堆場),應建在廠區常年主導風向的上風側,且靠近水源的地方,或者相對獨立的安全區域,交通便利、地勢較高的地方。同時,應與生產、生活區分開設置。 6 I! ]' t+ q7 P
13.1.2 倉庫的房屋等級應當符合建筑設計防火規范的要求。 1 `7 N/ B# v, l% R; m4 L0 ^2 Q7 \
原料、成品儲存庫房、庫區應根據其儲存的規模合理劃分防火分區,防火門、防火窗、防火分隔應當完整、完好、有效。庫房應有隔熱降溫設施和良好的通風條件。" V" M0 f' j# x6 F: e- {! r
13.1.3 庫房占地面積達到或者超過1000m2的,應當設置火災自動報警裝置和自動滅火設備等。面積超過100m2以上的應當設置不少于2個不同方向的安全出口。面積超過300m2以上的多層庫房應至少設置1個疏散樓梯。 ! {! ?1 o, N, I, P8 l1 ^
13.1.4 庫房或者露天堆場與鍋爐房、煙囪、明火作業場所距離不得小于30m,與高壓架空線間距不應小于15m。
; G- A" q! K& A' n# U) L13.1.5 庫房室內的地面應高于室外地面0.3m以上。庫房內的主要通道寬度一般不小于2m,小通道一般不小于1.5m。庫區圍墻距庫房不應小于5m。庫房的門窗應向外開啟。   ; V1 j+ L% I/ @, E5 L, P
13.1.6 庫房內儲存貨物應當分類、分堆、限額存放。
2 y1 m6 L$ y" d. Z  貨物堆放時,垛與垛、垛與墻、垛與梁、垛與拄、垛與燈之間應按“五距”規定存放。   
* @* O+ I, o6 G7 ?( z6 g——垛與垛間距不小于1.0m;   / U/ K7 `8 J1 d
——垛與墻間距不小于0.5m;   |. U, Q% N6 g! G7 X) `6 v0 \
——垛與梁間距不小于0.3m,或者垛與房頂間距不小于1m~2m;   
2 M: _+ s9 ^" e" n——垛與柱間距不小于0.3m;   ——垛與燈的垂直距離不小于0.5m。
, \8 O' I. \4 N' a- f( L13.1.7 露天堆垛每垛占地面積不大于100m,垛與垛之間不小于6m,4~6垛為一組,組與組之間不小于15m,垛高應與避雷設施、機械設備等相適應。
5 c! n, x  ?4 z4 _) e+ A13.1.8 庫房內禁止拖拉機、柴油機車、汽車等燃油、燃氣機動車輛進入。進入庫區裝卸的其他機動車輛必須套裝尾氣防火罩;以蓄電池為動力的電瓶車、鏟車等必須具有防止火星產生的安全裝置。禁止在庫房、庫區停放或者修理機動車輛。 2 N1 |) [9 Y0 J6 O; V/ Y+ s# G8 A
13.1.9 小型紡織工業企業的原成品堆放應與生產車間分開,留有安全通道,物品存放符合消防規范,并由專人負責管理。 1 R- [' E# _$ K
13.1.10 庫房與庫房之間的防火間距內不得堆搭建任何建筑物。* C3 j8 ^: Z. _' f5 Z  v
裝卸作業所需搭建雨棚,應當經過消防監督部門的批準許可。裝卸作業的雨棚區域內不得作為臨時倉庫使用,不得使用可燃易燃材料。
" z9 H9 Z/ R: D0 a" c0 C13.1.11 多層或高層倉庫應在樓地面或外墻上開設排水洞口,兩個洞口之間的距離不應大于12m。排水洞口不得高于樓地平面0.2m,其口徑不得小于75cm2,以滿足滅火排水需要。
8 z3 e& D& v6 E# e( S  m13.1.12 棉紡織企業的原成品倉庫按照《棉紡織企業安全工作要求》的具體要求執行。   / q) x8 w' w/ K6 a
13.2 機物料倉庫的設置規定
/ i  U. U7 N* Q! C. d/ Z* `5 N13.2.1 小型紡織工業企業的原成品、機構料庫房應與生產車間分開,留有安全通道,物品存放符合消防規范,并要專人負責管理。 ( Z+ N8 `4 C) `2 R( I% a/ J
13.2.2 面積不超過100m2的庫房可設置一扇房門,庫房的門應向外開啟。
, D9 r7 N# E* P. B13.2.3 庫房內需要設置貨架堆放物品時,貨架應采用非燃燒材料制作,并留出2m寬的主通道。 , D# h" d8 `1 W2 K
13.2.4 庫房內儲存物品應分類、分堆、限額存放。物品堆放、垛與垛、垛與柱、垛與墻之間應當按照規定存放。
+ a2 v9 I/ h4 {( E13.2.5 新入庫的物品應有專人檢查,發現可疑物品應采取措施,扣放在安全區域觀察36h,經檢查無誤后方可入庫。入庫后應貼上標記,重點檢查觀察24h后方可解除警報。   ) A% D! O$ U1 N$ V' |7 ], J2 q' g
13.2.6 倉庫工作人員用過的油回絲、油手套、工作服、鞋帽等物品不準放在庫房內,應定點存放。
+ Q9 l2 A: K: N1 G9 ~" K5 X( c+ j13.2.7 拆箱、拆包下來的包裝物應定點集中存放,定時清理。   
% U9 D+ w0 @3 Z! z0 f& y13.2.8 堆放機物料時應輕放,防止振動、撞擊、摩擦、傾倒。   2 C( Q- _" j8 w; h8 \! [: m
13.3 危險化學品儲存倉庫的消防安全管理   $ f7 T( i/ S5 N! S  w! [: f# p
13.3.1 危險化學品儲存倉庫必須具備的條件:
1 w* S# H! N0 y% Q——符合國家關于危險化學品儲存倉庫許可規定的要求,嚴格按照《危險化學品安全管理條例》所明確的要求執行; , [5 S: V# W( v1 f
——符合國家標準的儲存設備、設施,儲存方式,并定期檢測、檢查;   4 l6 j& e* O6 t* t
——危險化學品儲存倉庫和周邊防護距離符合防火、防爆的標準;   ) g- K6 _9 \$ c
——符合危險化學品儲存倉庫要求的管理人員和技術人員;
, ?& {+ o$ S+ `2 ^- s5 z( i; }5 u——有健全的防火、防爆管理制度、安全操作規程和應急救援處置預案;   5 T* y4 O. `) x. q: B/ [
——配備齊全、有效的消防設施、設備和器材。
" x6 b+ \8 U6 v4 q% z13.3.2 危險化學品儲存倉庫必須設置在紡織工業企業主導風向的下風側,在企業的邊緣地區,與居民區、商店、河流、風景名勝區、公眾聚集場所等保持安全距離。   
3 ]9 Q# q$ J! @. s9 g. A( l! j" {- n13.3.3 危險化學品必須儲存在專用倉庫,專用場地或者專用儲存室內,儲存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準,并由專人管理。   % _% [9 H* C6 [# x# ^, C/ O
人防地下工程不得用作危險化學品的儲存。
+ ~: D8 J- n( X& U6 g- z13.3.4 危險化學品的儲存、保管必須實行“雙人收發,雙人保管”制度。儲存必須按規定分類存放,做到賬、物、卡三相符,按需領用、專人領用,按需進貨、專人保管,并落實做好購、發、存臺賬記錄。
$ p& a3 [7 t1 e+ j4 L9 m13.3.5 劇毒品必須做到雙人驗收、雙人發貨、雙人保管、雙把門鎖、雙本臺賬的“五雙,,管理制度。
2 w+ n# h0 I" U5 d, H13.3.6 儲存的危險化學品,特別是甲、乙類危險化學品,必須包裝牢固、密封,嚴防跑、冒、滴、漏,并且定點存放,嚴禁超存、混存、露天堆放。 4 ]+ @6 V' |* J9 v: u
易自燃或者遇水分解的物品,必須在溫度較低、通風良好和空氣干燥的場所儲存,做好防水、防潮、防腐蝕措施。 ; M; g1 n3 H4 R2 X' {: }
凡易相互發生化學反應或者滅火方法不同的化學物品必須分間、分庫儲存,并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。
0 P3 K- m% K4 G9 b13.3.7 危險化學品庫房應有降溫和通風措施,庫內溫度不得超過30℃。
* ]4 a7 p( ^2 C3 P炎熱高溫季節,按規定上午9時至下午18時停止危險化學品的裝運和收、發,使用剩余的危險化學品應當及時入庫。
3 c) P7 g1 i$ o5 Y* o) g0 t儲存閃點在小于28℃的液體以及氧氣、乙炔等氣瓶庫必須做到通風散熱、噴淋降溫有效。 / E+ M* b! E6 E
13.3.8 盛裝易燃易爆易揮發的危險化學品的容器不準敞口,不準用塑料容器盛裝危險化學品。 # K6 [& G; l2 i& [$ I
開啟危險化學品金屬容器時,應當使用銅質扳手等工具,禁止使用黑色金屬工具操作。搬運危險化學品的電瓶鏟車、鏟叉等應當做好防護措施,并防止振動、撞擊、摩擦、傾倒。   ! G3 U+ l2 D7 r/ F+ p
13.3.9 危險化學品庫房內不得敷設電氣裝置。必需設置電氣裝置的,應采用防爆型電氣裝置。高壓線或者其他架空線不得通過危險化學品庫房屋頂。
' s5 F5 \: A3 f" \3 u3 S13.3.10 嚴格落實安全管理,24h內定時進行消防巡視和檢查。進出人員登記把關,貨物進出驗收檢查。嚴禁火種帶入。   
5 Y, H* y! V9 w) p4 M/ @& Z13.4 倉庫電氣防火管理 " J, ]" L1 Q% [
13.4.1 倉庫內的電氣裝置和使用的設備必須符合國家規定的《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》。
! a) z# O) J# q6 n; J' z13.4.2 庫區的電線一般應采用地下電纜線,采用架空線的不得在庫房屋頂上通過。   
4 N- |( r* `* k" B3 Y' H道路照明應與庫區、庫房的照明線路分開獨立設置。 1 _4 q$ o: p, |" _
庫區內的動力線應設總閘,每個作業區域設分閘。設備的配置應與分閘的電氣線路相匹配,不準超負荷運行。 - q: v. ~$ v( Y: F, L8 F" R
13.4.3 庫區內不準架設臨時線,設置臨時線必須經有關部門批準通過,到規定期限必須及時拆除。
3 U7 j; t* H; |4 Y& r13.4.4 庫區內的消防泵、事故照明等設備應當使用安全備用電源或者專用線路。
6 `; W7 v2 b4 o4 T" D3 }( x庫房內照明用電及其電氣裝置必須符合消防設計規范的要求,不得敷設電源裝置、線路或者設置移動式照明燈具,不得使用碘鎢燈和高溫照明燈具,不應使用行燈、日光燈照明。應當使用防爆型燈具或者選用60W以下配有燈罩的白熾燈具照明。照明燈具應當設置在通道上方,不應在照明燈具下方堆放貨物。   
# l7 i! ~6 b+ E0 E! N13.4.5 庫房內不應設置辦公室、休息室。 # F, l. ~; m7 J% g# e7 U5 ^
庫房內嚴禁使用電加熱器和電視機、電冰箱等電器設備。
4 P1 B1 r2 t* N1 x13.4.6 電源開關或者電閘箱必須設置在庫房外,并有防雨、防潮等措施。
* [$ V7 d3 y: X) ]3 m2 V13.4.7庫房內凡是能夠產生靜電引起爆炸或火災的設備、容器,必須設置消除靜電的裝置。
3 q" [( g( r/ e9 z# M13.4.8 庫區、庫房內的電氣設備和線路,每年至少進行2次絕緣檢測,發現絕緣不良等情況必須停止使用,經修復驗收后再用。 # q0 ^! b" C* z6 h+ g7 V
13.4.9 倉庫必須按照國家規定安裝規范的防雷裝置,并定期進行檢測、檢查。  
+ x( ?9 w( j1 {0 r& z13.5 倉庫裝卸、儲存管理 8 e- Z  Y* S2 H) E
13.5.1 入庫區站臺的機車、輪船等必須嚴禁使用明火。物資裝卸完畢應離開庫區.不得停放或修理。 1 b  F" u5 H/ c- @( q
13.5.2 庫區內使用的鏟車叉子、吊車的吊鉤和堆垛用的手鉤,必須采取有效的安全措施,嚴防摩擦和撞擊出現火花。
0 f; q" l3 s0 U- \1 z13.5.3 裝過危險物品的車、船未經清洗,不得裝運原料或原成品。
1 t. M7 ?; p' ~) s13.5.4 裝運原料或原成品進出庫區的車輛必須用苫布覆蓋嚴密。凡進庫的車輛覆蓋不嚴密的,倉庫方可拒收或觀察24h后再逐件驗收。 8 D, g9 d3 p  l/ S, ], Q
13.5.5 凡接受過火種的原料、原成品,不應放在倉庫內,要放在觀察區域觀察。   
" T: V8 C  o2 g; R2 f13.5.6 原料、成品、下腳必須分庫存放,回花必須打包另行存放,不得放在庫外。
" }$ {1 N/ [' U5 {13.5.7 倉庫內裝卸、收、發貨完畢后,應對作業現場進行仔細安全檢查,經確認無異常情況后才能離開現場。庫內新進的堆垛在24 h內要加強巡回檢查。 : T* H, X2 `! H. _
13.5.8 庫區通往車間的通道大門應嚴加管理,用后立即關閉上鎖。進入庫區人員都必須交出火種,并做好登記。 - c6 U3 L3 |1 f& D- M: X* V6 H