[棉紡織] 13 (紡織)倉庫安全管理

[復制鏈接]
樓主
發表于 2016-9-1 18:56:09 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
13 倉庫安全管理 $ w3 O8 u. P. E5 _( t" q  r
13.1 原成品倉庫的設置和安全管理 $ Q  X' d" @5 ?3 K1 }1 k' w
13.1.1 企業的原料、成品倉庫(包括露天倉庫或堆場),應建在廠區常年主導風向的上風側,且靠近水源的地方,或者相對獨立的安全區域,交通便利、地勢較高的地方。同時,應與生產、生活區分開設置。
. x* E# H+ y8 R6 x  |6 j13.1.2 倉庫的房屋等級應當符合建筑設計防火規范的要求。   \" s1 d7 P- G& Q
原料、成品儲存庫房、庫區應根據其儲存的規模合理劃分防火分區,防火門、防火窗、防火分隔應當完整、完好、有效。庫房應有隔熱降溫設施和良好的通風條件。- o4 ]+ ~0 F! D, @* z* p
13.1.3 庫房占地面積達到或者超過1000m2的,應當設置火災自動報警裝置和自動滅火設備等。面積超過100m2以上的應當設置不少于2個不同方向的安全出口。面積超過300m2以上的多層庫房應至少設置1個疏散樓梯。
# k2 r/ d0 L. c$ @( Q* j13.1.4 庫房或者露天堆場與鍋爐房、煙囪、明火作業場所距離不得小于30m,與高壓架空線間距不應小于15m。 & n. G7 ]6 [; G' @- o
13.1.5 庫房室內的地面應高于室外地面0.3m以上。庫房內的主要通道寬度一般不小于2m,小通道一般不小于1.5m。庫區圍墻距庫房不應小于5m。庫房的門窗應向外開啟。   
  }$ f4 R$ \5 z2 r13.1.6 庫房內儲存貨物應當分類、分堆、限額存放。 4 t6 j- X! x6 `7 L
  貨物堆放時,垛與垛、垛與墻、垛與梁、垛與拄、垛與燈之間應按“五距”規定存放。   $ H) K7 \- Q% Z; n, b
——垛與垛間距不小于1.0m;   2 C" X0 \( `4 P% u" p5 W7 [( |: l
——垛與墻間距不小于0.5m; 7 ?0 [6 Y1 r  K, u% l* u
——垛與梁間距不小于0.3m,或者垛與房頂間距不小于1m~2m;   
  T9 f+ Y& b+ R6 |" b——垛與柱間距不小于0.3m;   ——垛與燈的垂直距離不小于0.5m。 ; D) H* \5 W& r( k5 a
13.1.7 露天堆垛每垛占地面積不大于100m,垛與垛之間不小于6m,4~6垛為一組,組與組之間不小于15m,垛高應與避雷設施、機械設備等相適應。
8 A+ r! A. o9 V* Q& n/ s% r13.1.8 庫房內禁止拖拉機、柴油機車、汽車等燃油、燃氣機動車輛進入。進入庫區裝卸的其他機動車輛必須套裝尾氣防火罩;以蓄電池為動力的電瓶車、鏟車等必須具有防止火星產生的安全裝置。禁止在庫房、庫區停放或者修理機動車輛。
9 _/ _( B0 u& `% ?9 D: u1 k3 z13.1.9 小型紡織工業企業的原成品堆放應與生產車間分開,留有安全通道,物品存放符合消防規范,并由專人負責管理。
! f4 H5 o  A3 t- t. b13.1.10 庫房與庫房之間的防火間距內不得堆搭建任何建筑物。0 {6 n( O" }% E& z8 P
裝卸作業所需搭建雨棚,應當經過消防監督部門的批準許可。裝卸作業的雨棚區域內不得作為臨時倉庫使用,不得使用可燃易燃材料。 ) S4 ]9 \7 u: X7 i
13.1.11 多層或高層倉庫應在樓地面或外墻上開設排水洞口,兩個洞口之間的距離不應大于12m。排水洞口不得高于樓地平面0.2m,其口徑不得小于75cm2,以滿足滅火排水需要。 ) `2 z# y: @( B* e
13.1.12 棉紡織企業的原成品倉庫按照《棉紡織企業安全工作要求》的具體要求執行。   
4 a% ?" f) s& J3 L' d3 w" ]* r13.2 機物料倉庫的設置規定 ) J' ?2 I  }7 _" x* z  L
13.2.1 小型紡織工業企業的原成品、機構料庫房應與生產車間分開,留有安全通道,物品存放符合消防規范,并要專人負責管理。
/ _6 b& W$ V" h1 w  v+ @13.2.2 面積不超過100m2的庫房可設置一扇房門,庫房的門應向外開啟。
: ?( d6 \  j5 v9 Y, w13.2.3 庫房內需要設置貨架堆放物品時,貨架應采用非燃燒材料制作,并留出2m寬的主通道。 4 U; @) K3 S4 d) w2 N5 ?. L# K6 s
13.2.4 庫房內儲存物品應分類、分堆、限額存放。物品堆放、垛與垛、垛與柱、垛與墻之間應當按照規定存放。
5 ?8 c, J/ p5 q- ?+ \13.2.5 新入庫的物品應有專人檢查,發現可疑物品應采取措施,扣放在安全區域觀察36h,經檢查無誤后方可入庫。入庫后應貼上標記,重點檢查觀察24h后方可解除警報。   ) i, G6 P/ E+ I1 o+ w
13.2.6 倉庫工作人員用過的油回絲、油手套、工作服、鞋帽等物品不準放在庫房內,應定點存放。 ) {& _1 c, @2 P  q/ k; Q
13.2.7 拆箱、拆包下來的包裝物應定點集中存放,定時清理。   8 }8 p' {$ E. d0 z
13.2.8 堆放機物料時應輕放,防止振動、撞擊、摩擦、傾倒。   , ~- k) J  m) N& j9 \2 V% ]' K; S
13.3 危險化學品儲存倉庫的消防安全管理   7 V, r4 r- G9 M
13.3.1 危險化學品儲存倉庫必須具備的條件:! ]* w9 a$ |# g. B- e: v6 d
——符合國家關于危險化學品儲存倉庫許可規定的要求,嚴格按照《危險化學品安全管理條例》所明確的要求執行;
, G0 ?: b. X5 {  x. ^9 k——符合國家標準的儲存設備、設施,儲存方式,并定期檢測、檢查;   
* c9 Y* s% L4 r$ M  n1 ?——危險化學品儲存倉庫和周邊防護距離符合防火、防爆的標準;   
; S% D! s) ^; s+ G* x——符合危險化學品儲存倉庫要求的管理人員和技術人員; 7 i* s8 e* \2 J0 [# Y  S
——有健全的防火、防爆管理制度、安全操作規程和應急救援處置預案;   5 I5 ]: \8 s. r! C
——配備齊全、有效的消防設施、設備和器材。 ( O' k* t0 k2 O
13.3.2 危險化學品儲存倉庫必須設置在紡織工業企業主導風向的下風側,在企業的邊緣地區,與居民區、商店、河流、風景名勝區、公眾聚集場所等保持安全距離。   & `- v# {0 }+ ?. y( b; R
13.3.3 危險化學品必須儲存在專用倉庫,專用場地或者專用儲存室內,儲存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準,并由專人管理。   1 r) a0 R9 Y* j
人防地下工程不得用作危險化學品的儲存。
9 p6 I3 {9 q5 v( G& O5 i13.3.4 危險化學品的儲存、保管必須實行“雙人收發,雙人保管”制度。儲存必須按規定分類存放,做到賬、物、卡三相符,按需領用、專人領用,按需進貨、專人保管,并落實做好購、發、存臺賬記錄。
  p1 W* m* t' A+ d- K2 P! v13.3.5 劇毒品必須做到雙人驗收、雙人發貨、雙人保管、雙把門鎖、雙本臺賬的“五雙,,管理制度。
/ h/ c. x& A) ?. z* Q- I1 T13.3.6 儲存的危險化學品,特別是甲、乙類危險化學品,必須包裝牢固、密封,嚴防跑、冒、滴、漏,并且定點存放,嚴禁超存、混存、露天堆放。 # d& r0 ?' r( S$ {% t5 |4 i
易自燃或者遇水分解的物品,必須在溫度較低、通風良好和空氣干燥的場所儲存,做好防水、防潮、防腐蝕措施。 8 K  _1 T; R1 U0 O  r$ Z
凡易相互發生化學反應或者滅火方法不同的化學物品必須分間、分庫儲存,并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。   f( f+ C1 n! i. i& O0 ]' \
13.3.7 危險化學品庫房應有降溫和通風措施,庫內溫度不得超過30℃。 - @6 `1 `5 l" T( J$ D* y7 G
炎熱高溫季節,按規定上午9時至下午18時停止危險化學品的裝運和收、發,使用剩余的危險化學品應當及時入庫。 7 d" i9 g, ?. U% i7 {* _4 T
儲存閃點在小于28℃的液體以及氧氣、乙炔等氣瓶庫必須做到通風散熱、噴淋降溫有效。 3 _1 w+ z( v; ~
13.3.8 盛裝易燃易爆易揮發的危險化學品的容器不準敞口,不準用塑料容器盛裝危險化學品。
- z# L0 c% g- M開啟危險化學品金屬容器時,應當使用銅質扳手等工具,禁止使用黑色金屬工具操作。搬運危險化學品的電瓶鏟車、鏟叉等應當做好防護措施,并防止振動、撞擊、摩擦、傾倒。   
) b1 W- u1 O7 z) S1 p* _13.3.9 危險化學品庫房內不得敷設電氣裝置。必需設置電氣裝置的,應采用防爆型電氣裝置。高壓線或者其他架空線不得通過危險化學品庫房屋頂。
4 H& @9 a! U/ A4 [/ \$ e" I13.3.10 嚴格落實安全管理,24h內定時進行消防巡視和檢查。進出人員登記把關,貨物進出驗收檢查。嚴禁火種帶入。   
/ S# o$ W, R8 L  t- l& I' N- @13.4 倉庫電氣防火管理 $ o' `. k  S& ^  h1 h
13.4.1 倉庫內的電氣裝置和使用的設備必須符合國家規定的《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》。
( F& `  B# {  N' ~8 l. ^13.4.2 庫區的電線一般應采用地下電纜線,采用架空線的不得在庫房屋頂上通過。   * n# k0 e0 P$ u
道路照明應與庫區、庫房的照明線路分開獨立設置。
! `0 F" n5 d, S) x$ X( i* ]% T- k庫區內的動力線應設總閘,每個作業區域設分閘。設備的配置應與分閘的電氣線路相匹配,不準超負荷運行。
+ H2 c  y+ i% `% e  a13.4.3 庫區內不準架設臨時線,設置臨時線必須經有關部門批準通過,到規定期限必須及時拆除。
$ x! R& {3 |: F9 a$ g& o- L13.4.4 庫區內的消防泵、事故照明等設備應當使用安全備用電源或者專用線路。 * O! P. w0 _- V5 t
庫房內照明用電及其電氣裝置必須符合消防設計規范的要求,不得敷設電源裝置、線路或者設置移動式照明燈具,不得使用碘鎢燈和高溫照明燈具,不應使用行燈、日光燈照明。應當使用防爆型燈具或者選用60W以下配有燈罩的白熾燈具照明。照明燈具應當設置在通道上方,不應在照明燈具下方堆放貨物。   - ]2 n' r& C3 Y5 d
13.4.5 庫房內不應設置辦公室、休息室。
$ G5 S/ i& q+ I庫房內嚴禁使用電加熱器和電視機、電冰箱等電器設備。 # j3 q9 c9 p# q8 E# l( g
13.4.6 電源開關或者電閘箱必須設置在庫房外,并有防雨、防潮等措施。
/ q' z- C0 x9 v! i+ B; n5 @* p13.4.7庫房內凡是能夠產生靜電引起爆炸或火災的設備、容器,必須設置消除靜電的裝置。
8 U0 }6 h' \5 f& s13.4.8 庫區、庫房內的電氣設備和線路,每年至少進行2次絕緣檢測,發現絕緣不良等情況必須停止使用,經修復驗收后再用。 ( o* Q3 u+ v, {" C& s
13.4.9 倉庫必須按照國家規定安裝規范的防雷裝置,并定期進行檢測、檢查。  
+ x. q2 v. D; u- x% w6 ^13.5 倉庫裝卸、儲存管理
; n$ j+ [/ x. b+ O6 \13.5.1 入庫區站臺的機車、輪船等必須嚴禁使用明火。物資裝卸完畢應離開庫區.不得停放或修理。 2 e* h& K$ t  U3 i! g
13.5.2 庫區內使用的鏟車叉子、吊車的吊鉤和堆垛用的手鉤,必須采取有效的安全措施,嚴防摩擦和撞擊出現火花。
& b3 h7 k' \! b1 y13.5.3 裝過危險物品的車、船未經清洗,不得裝運原料或原成品。
% h5 N7 ^/ e- Z5 z13.5.4 裝運原料或原成品進出庫區的車輛必須用苫布覆蓋嚴密。凡進庫的車輛覆蓋不嚴密的,倉庫方可拒收或觀察24h后再逐件驗收。
; l0 I; o8 P2 x# {6 q! Z4 V" S$ u13.5.5 凡接受過火種的原料、原成品,不應放在倉庫內,要放在觀察區域觀察。   
( i" A7 A& Y( x5 }' Q13.5.6 原料、成品、下腳必須分庫存放,回花必須打包另行存放,不得放在庫外。
. }7 ^' d! T0 M$ d* T- Y13.5.7 倉庫內裝卸、收、發貨完畢后,應對作業現場進行仔細安全檢查,經確認無異常情況后才能離開現場。庫內新進的堆垛在24 h內要加強巡回檢查。 / b! c9 g2 h. o( L! {
13.5.8 庫區通往車間的通道大門應嚴加管理,用后立即關閉上鎖。進入庫區人員都必須交出火種,并做好登記。
) a9 L& z. y2 e% l9 T* Z7 [8 s
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

關于我們|手機版|下載說明|促織網 ( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )

GMT+8, 2025-7-11 04:50 , Processed in 0.093750 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表
国产成版人视频直播app|欧美日韩在线亚洲一区蜜芽|久久99精品久久久久久|亚洲精品无码鲁网中文字幕|亚洲AV永久无码天堂