13 倉庫安全管理
( K% | X8 j. x2 r; _3 f13.1 原成品倉庫的設置和安全管理 ( O8 K5 N" ]3 I
13.1.1 企業的原料、成品倉庫(包括露天倉庫或堆場),應建在廠區常年主導風向的上風側,且靠近水源的地方,或者相對獨立的安全區域,交通便利、地勢較高的地方。同時,應與生產、生活區分開設置。
% e& i' P {: Q( M5 M" z! P4 z13.1.2 倉庫的房屋等級應當符合建筑設計防火規范的要求。 $ \4 F1 ^* h, _3 u; c6 R
原料、成品儲存庫房、庫區應根據其儲存的規模合理劃分防火分區,防火門、防火窗、防火分隔應當完整、完好、有效。庫房應有隔熱降溫設施和良好的通風條件。0 n% h0 O: a; c/ v4 H$ k
13.1.3 庫房占地面積達到或者超過1000m2的,應當設置火災自動報警裝置和自動滅火設備等。面積超過100m2以上的應當設置不少于2個不同方向的安全出口。面積超過300m2以上的多層庫房應至少設置1個疏散樓梯。 1 U2 Z; X* i3 O; N& b' h
13.1.4 庫房或者露天堆場與鍋爐房、煙囪、明火作業場所距離不得小于30m,與高壓架空線間距不應小于15m。
( v9 M% G3 y5 |5 [* Y" M13.1.5 庫房室內的地面應高于室外地面0.3m以上。庫房內的主要通道寬度一般不小于2m,小通道一般不小于1.5m。庫區圍墻距庫房不應小于5m。庫房的門窗應向外開啟。 + a4 C) h6 T$ n) |
13.1.6 庫房內儲存貨物應當分類、分堆、限額存放。
) N1 O0 B, H$ n2 i* B7 @ 貨物堆放時,垛與垛、垛與墻、垛與梁、垛與拄、垛與燈之間應按“五距”規定存放。
' e9 F, l; S6 J( [9 r$ G1 w——垛與垛間距不小于1.0m;
/ J2 ]* C" v9 a, D D- j——垛與墻間距不小于0.5m;
9 C# F0 h) n1 q——垛與梁間距不小于0.3m,或者垛與房頂間距不小于1m~2m; 1 C6 t* ^- n5 y w+ Y2 |$ F
——垛與柱間距不小于0.3m; ——垛與燈的垂直距離不小于0.5m。
& y5 T' a8 l6 L; b6 @13.1.7 露天堆垛每垛占地面積不大于100m,垛與垛之間不小于6m,4~6垛為一組,組與組之間不小于15m,垛高應與避雷設施、機械設備等相適應。
* h2 k# T- A/ `0 N) s8 d13.1.8 庫房內禁止拖拉機、柴油機車、汽車等燃油、燃氣機動車輛進入。進入庫區裝卸的其他機動車輛必須套裝尾氣防火罩;以蓄電池為動力的電瓶車、鏟車等必須具有防止火星產生的安全裝置。禁止在庫房、庫區停放或者修理機動車輛。 / ?7 b2 ? v; K7 j& {* k
13.1.9 小型紡織工業企業的原成品堆放應與生產車間分開,留有安全通道,物品存放符合消防規范,并由專人負責管理。
& U+ u' g* L3 p; [( }. y0 d13.1.10 庫房與庫房之間的防火間距內不得堆搭建任何建筑物。
$ V: X# h$ g3 H" C- W0 ]. _裝卸作業所需搭建雨棚,應當經過消防監督部門的批準許可。裝卸作業的雨棚區域內不得作為臨時倉庫使用,不得使用可燃易燃材料。
* n) W, @9 _! E4 s% l! R _5 [13.1.11 多層或高層倉庫應在樓地面或外墻上開設排水洞口,兩個洞口之間的距離不應大于12m。排水洞口不得高于樓地平面0.2m,其口徑不得小于75cm2,以滿足滅火排水需要。
8 L' z5 y& I! |( `4 _+ A13.1.12 棉紡織企業的原成品倉庫按照《棉紡織企業安全工作要求》的具體要求執行。
* O, x1 ]* n% h+ t13.2 機物料倉庫的設置規定
& }( c0 z$ F% B4 G w3 E3 @/ w13.2.1 小型紡織工業企業的原成品、機構料庫房應與生產車間分開,留有安全通道,物品存放符合消防規范,并要專人負責管理。
2 @5 I5 Q6 R& x5 | \2 O# c13.2.2 面積不超過100m2的庫房可設置一扇房門,庫房的門應向外開啟。
4 e/ w. g0 J5 j! x13.2.3 庫房內需要設置貨架堆放物品時,貨架應采用非燃燒材料制作,并留出2m寬的主通道。
( ?. T: O2 _( r+ i- L13.2.4 庫房內儲存物品應分類、分堆、限額存放。物品堆放、垛與垛、垛與柱、垛與墻之間應當按照規定存放。 * Q* R# {) A# E* \/ E& X0 v M1 I) x
13.2.5 新入庫的物品應有專人檢查,發現可疑物品應采取措施,扣放在安全區域觀察36h,經檢查無誤后方可入庫。入庫后應貼上標記,重點檢查觀察24h后方可解除警報。
, a5 s W# d4 ]* f( T( v% [2 A# H1 n13.2.6 倉庫工作人員用過的油回絲、油手套、工作服、鞋帽等物品不準放在庫房內,應定點存放。 + n _$ e3 l, H5 y
13.2.7 拆箱、拆包下來的包裝物應定點集中存放,定時清理。 4 e7 m3 ^7 [; \$ y( w- Y
13.2.8 堆放機物料時應輕放,防止振動、撞擊、摩擦、傾倒。
* k& J- ]$ ?) w) Q& U- }13.3 危險化學品儲存倉庫的消防安全管理 0 l0 `3 C8 w& R
13.3.1 危險化學品儲存倉庫必須具備的條件:
# Y( t6 d+ ?* S9 v6 Z+ ~——符合國家關于危險化學品儲存倉庫許可規定的要求,嚴格按照《危險化學品安全管理條例》所明確的要求執行; $ y! e) s' W) h- n3 y X4 {
——符合國家標準的儲存設備、設施,儲存方式,并定期檢測、檢查;
$ L* E$ R; {5 D. k! H6 f——危險化學品儲存倉庫和周邊防護距離符合防火、防爆的標準;
]2 @& m. D9 L" L+ B9 `/ \——符合危險化學品儲存倉庫要求的管理人員和技術人員; : t( D) G6 |9 Z1 s' }' w, n
——有健全的防火、防爆管理制度、安全操作規程和應急救援處置預案;
+ |$ {5 C& V/ K——配備齊全、有效的消防設施、設備和器材。
" \2 w( G; ]1 ^% i13.3.2 危險化學品儲存倉庫必須設置在紡織工業企業主導風向的下風側,在企業的邊緣地區,與居民區、商店、河流、風景名勝區、公眾聚集場所等保持安全距離。 / t; x L2 l7 Q3 k. \/ S
13.3.3 危險化學品必須儲存在專用倉庫,專用場地或者專用儲存室內,儲存方式、方法與儲存數量必須符合國家標準,并由專人管理。 ) k# Q. X2 t' j _; x
人防地下工程不得用作危險化學品的儲存。
& O/ w$ H( c/ n3 f13.3.4 危險化學品的儲存、保管必須實行“雙人收發,雙人保管”制度。儲存必須按規定分類存放,做到賬、物、卡三相符,按需領用、專人領用,按需進貨、專人保管,并落實做好購、發、存臺賬記錄。
5 r4 _+ U, t A" |: A8 j% Y13.3.5 劇毒品必須做到雙人驗收、雙人發貨、雙人保管、雙把門鎖、雙本臺賬的“五雙,,管理制度。
( R$ z4 w% K" G+ {, w- F13.3.6 儲存的危險化學品,特別是甲、乙類危險化學品,必須包裝牢固、密封,嚴防跑、冒、滴、漏,并且定點存放,嚴禁超存、混存、露天堆放。
+ L; |2 q" q" O1 V) p( A$ y易自燃或者遇水分解的物品,必須在溫度較低、通風良好和空氣干燥的場所儲存,做好防水、防潮、防腐蝕措施。 " y7 P6 W; m9 D
凡易相互發生化學反應或者滅火方法不同的化學物品必須分間、分庫儲存,并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。 9 _2 k' `& O8 M1 B: z
13.3.7 危險化學品庫房應有降溫和通風措施,庫內溫度不得超過30℃。 ) m* ]2 e7 U \" }% u! [1 @
炎熱高溫季節,按規定上午9時至下午18時停止危險化學品的裝運和收、發,使用剩余的危險化學品應當及時入庫。 7 H7 O1 \8 y7 G4 k4 Y2 j
儲存閃點在小于28℃的液體以及氧氣、乙炔等氣瓶庫必須做到通風散熱、噴淋降溫有效。 1 h, l6 W7 A4 v/ c
13.3.8 盛裝易燃易爆易揮發的危險化學品的容器不準敞口,不準用塑料容器盛裝危險化學品。 # F! w! i' w/ U7 [0 ?, P
開啟危險化學品金屬容器時,應當使用銅質扳手等工具,禁止使用黑色金屬工具操作。搬運危險化學品的電瓶鏟車、鏟叉等應當做好防護措施,并防止振動、撞擊、摩擦、傾倒。
' `, m# J9 H% h X& P. o13.3.9 危險化學品庫房內不得敷設電氣裝置。必需設置電氣裝置的,應采用防爆型電氣裝置。高壓線或者其他架空線不得通過危險化學品庫房屋頂。
8 R2 z4 x) X3 ]$ h9 H13.3.10 嚴格落實安全管理,24h內定時進行消防巡視和檢查。進出人員登記把關,貨物進出驗收檢查。嚴禁火種帶入。 ' a/ e" p8 e# U' Q4 H+ G- u1 }
13.4 倉庫電氣防火管理 , j( t- k5 e9 I9 O+ o0 c3 V
13.4.1 倉庫內的電氣裝置和使用的設備必須符合國家規定的《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》。 " p$ r2 Z0 n5 C9 K- a- Q
13.4.2 庫區的電線一般應采用地下電纜線,采用架空線的不得在庫房屋頂上通過。 7 ? Y$ ]3 ?/ b; M- e) t [3 N
道路照明應與庫區、庫房的照明線路分開獨立設置。
0 h5 Q: A7 G# Y8 q庫區內的動力線應設總閘,每個作業區域設分閘。設備的配置應與分閘的電氣線路相匹配,不準超負荷運行。 - w$ ]3 {- I3 ~; _' b
13.4.3 庫區內不準架設臨時線,設置臨時線必須經有關部門批準通過,到規定期限必須及時拆除。
8 u1 Q B5 S1 h$ E- `( ~13.4.4 庫區內的消防泵、事故照明等設備應當使用安全備用電源或者專用線路。
3 g$ R8 _+ s9 R) J) f/ d7 l* C庫房內照明用電及其電氣裝置必須符合消防設計規范的要求,不得敷設電源裝置、線路或者設置移動式照明燈具,不得使用碘鎢燈和高溫照明燈具,不應使用行燈、日光燈照明。應當使用防爆型燈具或者選用60W以下配有燈罩的白熾燈具照明。照明燈具應當設置在通道上方,不應在照明燈具下方堆放貨物。 * ~ {4 W" O* @2 `
13.4.5 庫房內不應設置辦公室、休息室。 / }$ |# H l. Q% i6 W8 w- [' L
庫房內嚴禁使用電加熱器和電視機、電冰箱等電器設備。
, M) e! P5 e, r1 z+ D13.4.6 電源開關或者電閘箱必須設置在庫房外,并有防雨、防潮等措施。 / e9 o$ x5 A* X
13.4.7庫房內凡是能夠產生靜電引起爆炸或火災的設備、容器,必須設置消除靜電的裝置。
8 }, H2 E6 O' _6 X8 B0 h2 _7 T- X13.4.8 庫區、庫房內的電氣設備和線路,每年至少進行2次絕緣檢測,發現絕緣不良等情況必須停止使用,經修復驗收后再用。 ; v% V+ h' D& P V# j5 R
13.4.9 倉庫必須按照國家規定安裝規范的防雷裝置,并定期進行檢測、檢查。 ) e7 T+ H4 @, y7 f$ P
13.5 倉庫裝卸、儲存管理 6 \; z7 K) q' l5 E3 L. ?7 \" d' x
13.5.1 入庫區站臺的機車、輪船等必須嚴禁使用明火。物資裝卸完畢應離開庫區.不得停放或修理。 , J2 s* u6 d/ N5 i2 O
13.5.2 庫區內使用的鏟車叉子、吊車的吊鉤和堆垛用的手鉤,必須采取有效的安全措施,嚴防摩擦和撞擊出現火花。 : ^7 O: n% `9 i* y
13.5.3 裝過危險物品的車、船未經清洗,不得裝運原料或原成品。
7 e3 ]/ }! _$ |" x13.5.4 裝運原料或原成品進出庫區的車輛必須用苫布覆蓋嚴密。凡進庫的車輛覆蓋不嚴密的,倉庫方可拒收或觀察24h后再逐件驗收。 8 `$ U+ L% S8 r/ O
13.5.5 凡接受過火種的原料、原成品,不應放在倉庫內,要放在觀察區域觀察。 ( x o' X. ]% |) ?% g; W( b
13.5.6 原料、成品、下腳必須分庫存放,回花必須打包另行存放,不得放在庫外。 % `6 {$ p; q5 q4 c
13.5.7 倉庫內裝卸、收、發貨完畢后,應對作業現場進行仔細安全檢查,經確認無異常情況后才能離開現場。庫內新進的堆垛在24 h內要加強巡回檢查。 * K6 t9 X+ l* W! h
13.5.8 庫區通往車間的通道大門應嚴加管理,用后立即關閉上鎖。進入庫區人員都必須交出火種,并做好登記。 7 d: F1 e% } o3 }8 u$ \6 X* L1 t
|
|