2. 紡織空調變頻器選擇要點
& f+ h i! s1 A3 Y5 C7 P從紡織空調節能角度出發,選擇變頻器時應注意以下幾點。( E4 N7 s; M- [9 f3 ~; e9 i1 p% C! q
% w3 g: R* [3 Y- {4 G8 u
(1)變頻器功率和電動機功率值相當時最為合適,以利變頻器在較高的效率下運行。在變頻器功率分級與電動機功率分級不相同時,選擇變頻器的功率應略大于電動機的功率,并應盡可能和電動機的功率接近。. w3 J1 ^' r f$ D7 W' }5 I4 w5 B0 X
! x& P( S& V' k
(2)由于紡織空調除塵的調速特點,電機啟動、調速緩慢,設計選擇時,不需要采用功率大一級的變頻器,以免造成一次性投資增加,運行效率下降的效果。
8 y8 c, y5 w: G" C3 ]3 {5 [, q9 o; O1 P1 L5 T
(3)當風機水泵實際配備功率有富余時,可以考慮選用功率小于電動機功率的變頻器,但要注意風機的啟動特性,避免瞬時峰值電流是否會造成過電流保護動作。8 z$ W8 ?5 v W" t% u) `: n: e4 x
1 ]" }" N3 R0 M2 p$ V
(4)對于需要長期處于低頻工作狀態的變頻器,應核對變頻器的容量。例如空調送風機變頻器,由于冬季空調送風量減少,風機運行速度較低,變頻器可能長期處于35Hz以下運行,這是需要核對變頻器的容量是否滿足要求。
9 z6 Z( d3 Y+ ?) @% n; u
' l- B# D& a9 Y6 n(5)由于變頻器的容量一般是按4極普通電動機的電流值進行設計的,而6極以上電機和變極電機的額定電流大于4極電動機,因此在風機水泵的電動機不是4極時,就不能直接依據電動機的容量來選擇變頻器,這時應校核變頻器的額定輸出電流是否滿足電動機的額定電流。紡織空調除塵風機多數采用6極或6極以上電動機,這一點非常重要。
" X( X3 I Z% j0 z. n* j; m1 a/ G6 Q, Q. [! J, M8 p
(6) 紡織空調變頻器應用環境。由于在紡織廠的飛花、棉塵較多,因此空調室內的電控箱里安裝的變頻器不可避免的會進入廢棉、棉塵,堵塞變頻器散熱風道和散熱器、引起變頻器過熱、過載,因此在設計和選型時需要考慮變頻器對棉花、毛等雜質的防護性能。