找回密碼
 立即注冊

微信扫码登录

QQ登錄

只需一步,快速開始

[空調] 紡織車間防排煙設計特點

[復制鏈接]
樓主
發表于 2022-3-29 20:37:15 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
鑒于紡織車間存在的火災隱患,在紡織車間設置合理的排煙系統,是防止著火時煙氣充斥整個空間,保持車間著火區域最小的清晰度,保證人員安全疏散的有效手段之一。通過排煙系統的運行,既能保證人員疏散和消防人員進入現場滅火的能見度,并可減少熱輻射,降低火場溫度,為消防滅火創造有利條件。2 V  v, N. E# e( ~" @
' }) C9 T* F! F' X/ s2 }
無窗紡織車間大部分為單層工業廠房,車間的主機設備均為不燃燒體,紡織原料雖然是燃燒體,但和車間較大空間體積相比,單位空間內易燃物的體積較小,發生火災時紡織纖維的火災增長系數僅為中等,所以,雖然紡織車間發生火情較為頻繁,但發生火情后,火焰強度增長速率不快,這一點非常有利于操作工人對火情的撲救。
9 @, j# q$ t$ v6 G6 V" B; b7 _$ R. p9 |+ ]. ]3 p
紡織車間內的操作工每天均在該車間上班,對車間環境,和疏散通道位置非常熟悉,一般車間內每百平方米內不到1人,從人員密度,場地熟悉情況、以及建筑的疏散設計來看,對安全撤離火災現場較容易滿足,而且紡織車間發生火災時,人員的第一反應是滅火撲救,直到火災發展到一定規模時,方才考慮撤離。不像商場、會展中心、賓館等公共建筑,人員多,人員對現場不熟悉,火災時首要任務是疏散。6 R" T: }( N4 A" I# I

  X# S' A2 O$ Y: q: C3 b統計表明,紡織車間多數火災是由現場工人在火災初期撲滅的。因此紡織車間消防排煙設計必須考慮這種基本情況。) L5 Q1 Z- h! S" A5 [/ W0 v5 O0 C
5 H- Y" H7 t- I7 d, R0 Z
因此,在紡織車間設置合理的個性化防排煙系統是很有必要的,其防排煙設計的主要目的和原則是:火災時及時排煙,保證車間著火區域最小的清晰度,有利于人員進行現場撲救初期火災,并為安全疏散和消防人員進入現場滅火創造有利條件。在設有吊頂的車間,排煙管道可以和車間送風管道合用。一旦車間著火,及時切斷送風管道和回風管道,同時打開排煙風機進行排煙,車間送風口可兼作排煙風口,并在車間主要疏散通道進行補風,一方面對車間起到補風作用,另一方面又可使疏散通道處保持空氣新鮮,并可驅散煙氣,有利于疏散。
5 X! I& F9 c" p/ I
' [) o2 J9 |5 |' w0 P這些措施的實施均應依靠先進實用的火災報警自動控制系統來實現。車間防煙分區的劃分可以按風管布置情況設定,但可不設防煙分隔。這樣既可滿足火災時排煙的要求,又可節約排煙風管,減輕廠房吊頂重量,減少冬季廠房結露的隱患。在不設吊頂的車間,可以直接采用屋頂排煙風機進行排煙,在排煙風機的上方,裝設自動排煙天窗,平時關閉密封,防止結露,排煙時自動打開,并在車間主要疏散通道處進行補風。