找回密碼
 立即注冊

微信扫码登录

QQ登錄

只需一步,快速開始

[清梳] 鄭州清梳聯各單元機風量風壓值的調試

[復制鏈接]
樓主
發表于 2018-5-10 18:11:54 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
清梳聯是以氣流為載體,通過輸棉管道完成原料在開清棉機械間的輸送。從輸送技術角度而言,屬于氣力輸送,它有風機、密閉的管道系統、物氣分離設備(凝棉器、多倉混棉機、除微塵機、濾塵機組等)組成。8 T/ W7 @/ h9 U: E) }+ o
整個清梳聯系統,就壓力特征而言,可以分為正壓系統、負壓系統及正、負壓混合系統。其中,輸送速度和風量是氣力輸送系統中的重要參數,一般情況下,存在一個最優的氣流速度,該速度是指在保證整個輸送管道可靠輸送的條件下,清梳聯系統具有最經濟的工作性能和較高的輸送效率。因此,清梳聯系統中各位置管道中的輸送速度對清梳聯工作的穩定與否至關重要。
- y: x, L* P% Y& P/ P( T2 q/ j在實際生產中,直接測量管道中的氣流輸送速度較為困難,所以在長期生產應用中,我們通過氣力輸送理論和生產實踐相結合,利用測量輸送管道管壁靜壓的方法,來估算管道中流經測量點的氣流速度。對于清梳聯用戶來說,只需要在清梳聯調試初期,按照推薦值完成清梳聯風量風壓的調試,就能穩定、高效的使用好清梳聯生產線。測量時,一般可以使用皮托管和U形管壓力計(或電子壓力計)等儀器,在測量位置的選擇上,應選取氣流均勻穩定的直管道上。
回復

使用道具 舉報

2 #
 樓主| 發表于 2018-5-10 18:14:44 | 只看該作者
一、JWF1012型往復抓棉機* W, R0 v( k; y0 Y" I8 r! q
JWF1012型抓棉機出棉口處配7.5kW的TF2412A型輸棉風機。測量點如圖中所示位置。2 W8 B3 r# \, p$ f: }
一般要求當抓棉機產量≤1000kg/h時,測量點靜壓為-700~-900Pa;當抓棉機產量≥1000kg/h時,測量點靜壓為-900~-1100Pa。$ q9 l* p, t7 b5 n% U
JWF1012型抓棉機風壓測量點示意圖
回復

使用道具 評分 舉報

3 #
 樓主| 發表于 2018-5-10 18:16:43 | 只看該作者
二、TF45A型重物分離器& v" z+ J7 z$ G  M- `! W7 \# D
TF45A型重物分離器是利用輸送氣流壓力差去除原料中的異物,其測量點如圖所示位置。. A  Y% [+ J' m
TF45A型重物分離器進棉口測量點的靜壓為:-100~-300Pa;出棉口測量點的靜壓要求為:-300~-500Pa。
TF45A型重物分離器風量風壓測試點位置示意圖
回復

使用道具 評分 舉報

4 #
 樓主| 發表于 2018-5-10 18:20:03 | 只看該作者
三、FA051A型凝棉器及JWF1102系列單軸流開棉機
" K9 C$ n- c2 c6 D
FA051A型凝棉器及JWF1102系列單軸流開棉機測量點如圖所示。圖中測量點1為FA051A凝棉器進棉口風壓測量點,一般要求測量點1的管壁靜壓為-300~-500Pa;測量點2為FA051A凝棉器回風管測量點,一般要求測量點2管壁靜壓為100~250Pa;測量點3所示為單軸流開棉機濾塵口測量點,一般要求測量點3管壁靜壓為-800~-1000Pa;測量點4所示為軸流開棉機出棉口測量點,紡一個品種(后接一路多倉混棉機)時,一般要求測量點4管壁靜壓為-250~-400Pa,紡兩個品種(后接兩路多倉混棉機)時,一般要求測量點4管壁靜壓為-350~-550帕(兩路配棉器TF2212處于全部開啟狀態)。
8 r7 m5 E1 {6 ^) w2 W" F* L* A
FA051A型凝棉器及JWF1102系列單軸流開棉機風量風壓測量點位置示意圖
回復

使用道具 評分 舉報

5#
 樓主| 發表于 2018-5-10 18:23:10 | 只看該作者
四、JWF1026系列多倉混棉機和JWF1124系列單輥筒清棉機
% y3 I/ l( X7 Q* KJWF1206系列多倉混棉機和JWF1124系列單輥筒清棉機測量點位置示意如圖所示。測量點1為JWF1026系列多倉混棉機回風管測量點示意位置,一般要求測量點1管壁靜壓為-50~-150Pa,測量點2、3分別為JWF1124系列單輥筒清棉機左、右濾塵口風壓測量點,測量點4為JWF1124系列單輥筒清棉機濾塵總管測量點。一般要求1200mm機幅的清棉機測量點2、3點管壁靜壓為-600~-700Pa,測量點4管壁靜壓為-650~-800Pa;1600mm機幅的清棉機測量點2、3點管壁靜壓為-750~-900Pa,測量點4管壁靜壓為-800~-1000Pa。1800mm機幅使用機型為JWF1124C-180型,該機采用中間吸結構,一般要求濾塵總管測量點管壁靜壓為-800~-900Pa。1600mm機幅的JWF1124C型清棉機,濾塵總管測量點管壁靜壓為-700~-800Pa。
* w7 j8 l/ r+ h7 _# R2 z. o1 A
 
JWF1026系列多倉混棉機和JWF1124系列單輥筒清棉機風壓測量點示意圖

, B5 s! T: Z" i5 O) _7 U' R9 `3 m
回復

使用道具 評分 舉報

6#
 樓主| 發表于 2018-5-10 18:25:19 | 只看該作者
五、FA151型除微塵機
8 d! k) R5 ?2 p- uFA151型除微塵機測量位置示意圖如圖所示。圖中回風管管壁靜壓一般要求為-150~-300Pa;出棉口管壁壓力一般根據梳棉機配臺數、梳棉機產量、管道形狀進行調整。進棉口管壁靜壓一般要求:1200mm機幅的清棉機為-300~-500Pa,1600mm機幅的清棉機為-450~-650Pa,1800mm機幅的清棉機為-500~-700Pa。: Q1 ^( G! [8 h6 Y$ T. @* {
FA151型除微塵機風壓測量位置示意圖
回復

使用道具 評分 舉報

7#
 樓主| 發表于 2018-5-10 18:27:37 | 只看該作者
六、JWF1204A型梳棉機
9 y" h: V/ r- ~4 OJWF1204A型梳棉機濾塵管道測量點位置示意如圖所示。圖所示為JWF1204A型梳棉機濾塵管道測量點位置示意圖。一般要求測量點1管壁靜壓為-750~-1000Pa。一般來說,-750Pa是保證梳棉機生條質量穩定的最低壓力,我們要求測量濾塵管道末端的梳棉機,即距離濾塵機組最遠的梳棉機濾塵總管負壓不得低于-750Pa,在實際生產中,建議梳棉機濾塵壓力為-850~-950Pa。測量點2為梳棉機喂棉箱回風管管壁測量點,一般要求,測量最末端回風管管壁靜壓為:-30~-80Pa。  J6 j, `0 X$ _" Z2 Z% o, @; {+ k! P
JWF1204A型梳棉機濾塵風壓測量點位置示意圖
回復

使用道具 評分 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

關于我們|手機版|下載說明|促織網 ( 京ICP備14010041號-2|京公網安備11010502056754號 )

GMT+8, 2025-7-23 03:29 , Processed in 0.078125 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表
国产成版人视频直播app|欧美日韩在线亚洲一区蜜芽|久久99精品久久久久久|亚洲精品无码鲁网中文字幕|亚洲AV永久无码天堂