3.清梳聯集中控制柜參數設置及空車運轉測試
% O; B. `3 Z- s(1)點擊清梳聯集中控制柜觸摸顯示屏上“參數設定”頁面。
, S1 j, J( S& M3 d7 q4 Z$ A清梳聯集中控制柜顯示屏參數設定界面 (2)按上機工藝要求,在集中控制柜的顯示面板內依次設置“壓力設定”、“壓力上限”、“壓力下限”、“最大供棉量”、“手動供棉量”及“P”、“I”、“D”等工作參數,并將工作模式設為“自動模式”。
" s% A' G- T! N7 f5 i(3)檢測各單元機及連續喂棉壓力傳感器到集中控制柜的聯鎖信號是否正常。0 Q8 k1 l7 ~) e+ d
(4)啟動濾塵機組。
9 p8 S6 Z0 ?" e6 E, @(5)啟動各單元機。( h' p1 @8 M' o9 W, o5 ~; z
(6)全流程連續空車運轉1h,注意觀察各機臺的運行狀況。
) ]- v( o6 F: D# M(7)連續運轉過程中,需按《風量風壓調試圖》的要求測量并調整各管道內的壓力,使靜壓滿足要求。具體要求見第二節清梳聯系統風量調節。; t' K r) h; S4 U( t7 x
(8)在空車運轉過程中,進行金屬火星探除器的試驗與調整。
7 ^/ c7 i# ~* g D$ Q/ Y' H) l. ]% ](9)火警的模擬試驗:用手電通過管道上的小窗口對火星傳感器閃照一下,執行機構正常動作。動作時聲光報警,需人工按消警按鈕解除警報。+ v3 T7 b' {$ Q6 ^
(10)金屬探除功能試驗及調節:預設金屬探除的“靈敏度”、“延時打開”、“延時關閉”等參數,用棉花包裹5mm左右的鐵磁性物質,放入輸棉管道內進行試驗。反復調整“靈敏度”、“延時打開”、“延時關閉”參數的設定值,直到能可靠地排下試驗用鐵磁性物質,同時要保證落花量最少為止。6 Y, U( c. K$ s) Z& V# l5 K
(11)空車連續運轉結束后,依次關閉各單元機及集中控制柜電源,檢查所有電動機的溫升是否正常。" W1 y* G, v# p6 Y" F* z
|